艾默生UPS资讯
艾默生UPS分类
艾默生UPS电源官网代理商 >> 艾默生UPS资讯动态
3KVA的UPS电源30分钟备用时间怎么加电池?
作者:admin 发表时间:2014-5-17 10:03:50 阅读:
我们公司有3台服务器,需要采购一台UPS电源,咨询工程师说使用3KVA的机型就可以满足使用要求,我们想停电之后后备30分钟,想问一下工程师3KVA的UPS电源30分钟备用时间怎么加电池?
 
a. 基本公式:
负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数
UPS逆变效率≈0.9
电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率
电池放电效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确定:
放电电流 2C 1C 0.6C .4C .2C 0.1C 0.05C
放电时间 12min 30min 1h 2h 4h 9h 20h
放电效率 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
b. 计算公式:
负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS电源逆变效率
c. 计算举例:
例:负载总功率3000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压96V,要求支持时间1小时,求应选用的电池容量。
计算:
3000(VA)×0.7×1(h) =电池放出容量 ×96×0.9
 
得出:电池放出容量= 24.3(Ah)
电池标称容量 = 24.3/0.6 = 40.5(Ah)
结果:可选用38Ah 的电池(12V/38Ah 电池8块)
 

以上就是计算电池容量的计算方法,大家如果不明白可以直接咨询我们工程师:010-56277155 

艾默生UPS新品
公司地址:北京市海淀区苏州街大河庄苑 邮政编码:100080
电话:010-56277155 Email: ups368@163.com 手机:18600046776(24h)
©CopyRight 【艾默生UPS电源(北京)销售公司】艾默生UPS电源【EMERSON】厂家总代理官网直销